andrewgus
Всем, добрый день.

На объекте столкнулись с такой проблемой. В доме смонтировано несколько приточных систем с водяным калорифером.
Расчет делался из учета теплоноситель - вода 80/60. После теплотехники решили вместо воды использовать 47% пропиленгликоли Thermagent Eko.
После запуска вент.систем на обратке после калорифера теплоноситель идет с температурой 40.
При этом все расчетные параметры выдерживаются: температура воздуха на выходе, расход теплоносителя.

Кто сталкивался с подобной проблемой? Как решить ее малой кровью?

Исходные данные:
L=560 м3/час, греем от -26 до 22. Калорифер РВАНС 250-2- 2,5.
Источник тепла собственная котельная.
Обвязка: 3-х ходовой на подаче, циркуляционный на обратке.
Cryos
Из общих соображений: перепад температур воздуха расчетный; расход воздуха (не приведено) будем считать расчетный, иначе не о чем говорить. Значит тепловая нагрузка на теплообменник - расчетная. Расход теплоносителя расчетный, перепад температур 80/40 вместо 80/60. То есть в 2 раза больше. В уравнении баланса не осталось незамеренных величин кроме удельной теплоемкости теплоносителя. Проверьте, на сколько она отличается от воды. Если не в 2 раза, то ищите, что неправильно измеряете. Это же баланс, закон сохранения на практике.
azar
Ну да, расход теплоносителя и расход воздуха как замеряли?
v-david
а чем Вы, собственно говоря, удивлены? Да, на гликоле по сравнению с водой производительность падает, это общеизвестный факт. И хорошо так падает. И не только из-за теплоемкости и даже не столько из-за теплоемкости, сколько из-за его большей вязкости. Тем более пропилен и тем более 47%. Чем менее турбулизирован поток в ТО, тем он хуже работает.
У Вас ошибка здесь: "При этом все расчетные параметры выдерживаются: температура воздуха на выходе, расход теплоносителя.", так не бывает, измеряйте лучше.
coverart
Я как то проблемы ваще не вижу
andrewgus
Температуру и расход воздуха измеряли анемометром.)) Все в рамках расчетного +-5%. Температуру воздуха держит на выходе ровно как задано 22. Но при этом обратка от калорифера идет +40 +-1С.
Расход теплоносителя мерила лаборатория. Пришлось вызывать.((


Характеристики теплоносителя не сильно отличаются. Плотность у воды 999,97 кг/м³, у раствора - 1049 кг/м³.
За вязкость спасибо. Разница при 20 С в 6 раз, при 80 в 3 раза.

Сегодня получил паспорт на теплоноситель. (У воды теплоемкость 4,187 = 1 кал/кг*С, у раствора 3,6)
При расчете показывает что расход надо увеличить с 390 до 460 м3/час. Но это при полной нагрузки, те воздух на улице -26.
И обратный расчет показывает что температура обратки должна быть в районе 50.
Не могу понять, почему обратка всегда 40. В не зависимости от нагрузки.?
andrewgus
Извиняюсь. Опечатка.

При расчете показывает что расход надо увеличить с 390 до 460 м3/час.

А 0,39 и 0,46
Алексс
На втором байпасе тоже должен быть линейник, а на первом расход должен быть капельный для поддержания температуры теплоносителя на выкл. установке. И смотрите как смонтирован трехходовой.
Utatane Piko
А зачем температуру поддерживать ? Выбросить байпасы или закрыть краны. Пониженная обратка из-за недостаточного расхода теплоносителя.
v-david
Цитата(andrewgus @ 24.3.2015, 16:49) *
На объекте столкнулись с такой проблемой....
все расчетные параметры выдерживаются: температура воздуха на выходе, расход теплоносителя.

Цитата(andrewgus @ 25.3.2015, 14:25) *
...Все в рамках расчетного +-5%. Температуру воздуха держит на выходе ровно как задано 22. Но ...

Цитата(andrewgus @ 24.3.2015, 16:49) *
....теплоноситель идет с температурой 40.

Цитата(andrewgus @ 24.3.2015, 16:49) *
Кто сталкивался с подобной проблемой? Как решить ее малой кровью?

Похоже, как сказала героиня известного фильма, "слишком много кушаете"... Что Вас не устраивает в нормально функционирующей установке? Поддержание температуры обратки не ее задача, она для других целей создана. Ну а после того как Ваши коллеги перевели ее на гликоль вот этот вот замороченный узел не нужен, оставьте трехходовик на распределение, все остальное либо в музей, либо продайте на барахолке.
Vik
Зачем продать?
Подарить детям!
Татьяна Удальцова
Температура обратки от калорифера только случайно, при невероятном стечении обстоятельств, может совпасть с теоретической. Даже если используется расчетный теплоноситель, то, при условии расчетных температур и расходов воздуха на входе и выходе и расчетной температуры теплоносителя на входе и его расхода, температура обратки должна быть ниже расчетной по графику.

Насколько именно ниже - зависит от того, насколько "переразмерен" калорифер или насколько занижен расход теплоносителя. Чтобы предотвратить замерзание необходимы поверочные расчеты на разные режимы. Тем более это надо делать при изменении вида теплоносителя.

Но если фактически калорифер обеспечивает необходимый нагрев, то об обратке нечего и заботиться. Вот если температура обратки выше расчетной, то тогда что-то не то. Или поверхность недостаточна, или расход завышен.
Utatane Piko
Отдать бедным выбросить.
...........................................................................
Такая низкая обратка может и в минуса уйти.